Ну, дороги на снимке тоже не видать, поэтому считаю, что самая высокая труба от котла. Теперь непонятно следующее: у тебя вентиляция (самая маленькая) тоже на вытяг рассчитана? а приход воздуха откуда в помещение с котлом производится? По паспорту доступ воздуха в помещение должен быть свободным, не считая вентиляции (п.6.2). Есть у темя еще вентканалы для притока воздуха? Вижу какой-то красный элемент в кладке, но думаю, его недостаточно. А щелей в окнах-дверях у тебя тож не сильно много, окна пластиковые, герметичные.
Поэтому предполагаю следующее:
При определенной ветровой обстановке с фасада за угол к трубе вентиляции задувает ветер, разгоняется на скате твоей крыши и начинает через вентиляцию высасывать воздух из помещения. Приток воздуха в помещении остается, ввиду его "герметичности", только через трубу котла, поэтому воздух берется с улицы оттуда. Образуется обратная тяга, которая гасит котел. С обратной тягой труба котла не справляется, потому что там скорость ветра немного меньше - крыша не разгоняет.
Я бы сервисников, если котел на гарантии, тоже поспрашивал. Но вообще вариантов два вижу:
1. уменьшить тягу через трубу вентиляции (снять нижний конус или шибер использовать), увеличив приход воздуха в помещение
2. поднять трубу вентиляции до равных условий с трубой котла, увеличив тягу трубы котла добавлением верхнего конуса.
Есть еще и третий - сделать вентиляцию по паспорту, под потолком помещения, без трубы. Вот тут сервисники может и лучше подскажут, тут безопасность по газу важнее.